查看: 4689|回复: 33

空调跳闸

[复制链接]
发表于 2018-4-16 16:49:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2018-4-16 17:22 编辑

空调开机后外机一启动就跳闸,380的漏电开关闸门才16A  .外机的话现在看不了要很高的梯子只能先判断。漏电开关旁边一台5p格力中央空调闸是63A的,会不会是闸门太小已老化。还是什么问题,
IMG_3037.JPG
发表于 2018-4-16 17:03:03 | 显示全部楼层
先把空开换了再说,在跳就考虑压机了
发表于 2018-4-16 17:03:26 | 显示全部楼层
可以计算一下空调起动电流是多大就知道了啊
发表于 2018-4-16 17:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-16 17:08:48 | 显示全部楼层

用脑子变通一下好不好?!

本帖最后由 ww5063128 于 2018-4-16 17:10 编辑

先把16安的负载接到63下面试试啊
发表于 2018-4-16 17:26:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-16 17:28:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-16 17:33:17 | 显示全部楼层
先用表检测外机对地电阻好不好.漏保不漏不会跳的.漏保坏一般都你不用电也会跳
发表于 2018-4-16 17:39:08 | 显示全部楼层
又看了下你的图片好象是空开.非你说的漏电闸门开关
发表于 2018-4-16 17:40:11 | 显示全部楼层
把开关换63A的。