用什么方法使这台泵正常运行

[复制链接]
发表于 2018-4-10 20:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 橄榄树 于 2018-4-11 08:45 编辑

有台7.5KW流量20方扬程65米的潜水泵,原用变频柜控制供村民生活用水,现在电压360V,变频柜无法运行,配置的输水管线是2寸管1200米,现在想直接启动,怕水管承受不了,请名师指教怎么能解决?
发表于 2018-4-10 20:46:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-10 20:53:49 | 显示全部楼层

如果是钢管,1200米没问题。我这里自来水公司都是5公里以上的管道,100多千瓦的潜水泵,管道从来没有发生过问题。



发表于 2018-4-10 20:58:22 | 显示全部楼层
搞个细点的出水口给它节流一下,让工作扬程大于额定扬程,从尔减少流量试试。
发表于 2018-4-10 21:07:05 | 显示全部楼层
纪幸福家电维修 发表于 2018-4-10 20:58
搞个细点的出水口给它节流一下,让工作扬程大于额定扬程,从尔减少流量试试。

这种方法多用于扬程不够的情况。
发表于 2018-4-10 21:26:28 | 显示全部楼层
仔细阅读标题啊!师傅们
发表于 2018-4-10 21:28:08 | 显示全部楼层
变频器恒压供水,现在没有恒压了。怎么办???
发表于 2018-4-10 21:53:55 | 显示全部楼层
星三角启动行不行?
发表于 2018-4-10 22:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
先看单机多少伏的吧
发表于 2018-4-10 22:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-4-10 23:02 编辑

这个都不知道!安装机械压差阀、电控压差阀呀!就是费电(水泵长期全力工作)!调整压力调定值,让水管内的压力自动调节。不过,楼主你干嘛要改装这个进去?修好变频器不就行啦!360V变频器也能工作呀!