网线的POE供电是在头子里有一个整流降压电路,把过来的48伏降成12伏直流。外接的电源是直接进来的12伏直流电,直流不存在相位差,两具如果没有压降差的话也不会有电流,在给摄像机供电上哪个内阻小哪个出力多点,反向电流太小,因为就算两者有电压差也就零点几伏,这个电压除以电阻电流很小了,所以只要电源是正常的相当于是并联起来用。只有这样有一个风险,就是如果某一方电源短路了那另一个电源一般也挂了
发表于 2018-9-18 16:30:57 | 显示全部楼层
两种供电方式可以同时使用,但是没有必要增加供电成本。
发表于 2018-9-26 08:47:45 | 显示全部楼层
建议的话 供电交换机一定要好点的

摄像头电源只是备用
发表于 2019-4-16 12:07:51 | 显示全部楼层
炫123 发表于 2018-4-9 23:33
我记得好像可以的,我电梯里拉的就是POE供电网线,又外接了一个电源。

电梯里用网线,这条线能用多少年,用的什么网线
发表于 2019-4-19 09:41:33 | 显示全部楼层
tcqun 发表于 2019-4-16 12:07
电梯里用网线,这条线能用多少年,用的什么网线

我做电梯监控一般用网桥
发表于 2019-4-23 08:13:05 | 显示全部楼层
接线不错就不会有问题
发表于 2019-4-29 23:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以同时用,只是用其中一组电而已,至于首先用哪组取决于厂家电路没计。
发表于 2019-5-7 22:21:01 来自手机 | 显示全部楼层
liong198 发表于 2018-7-3 22:01
POE的摄像头直接网线就可以了。那个电源可以用作备用的。

那为啥我的摄像头不接备用电源,显不出图像来,接上备用电源才可以出图啊!
发表于 2020-1-2 14:14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-13 09:41:09 | 显示全部楼层
完全可以用的,这个电源内部有个单向二极管,防止电压倒流。摄像头加这个功能是有三个原因,1是防止原POE供电设施出现问题,导致摄像头无法工作。2有部分监控主机本身都没有POE供电,有些人也不想用POE交换机,就外接一个电源。三是维修时候,判断摄像头还是POE供电故障方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:06 , Processed in 0.054895 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表