自耦降压启动柜跳闸

[复制链接]
发表于 2018-3-26 00:25:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此柜不接电机线时,按下sb1后,总闸跳开。取下KM3上的星点短路片后,按sb1时,KM2    KM3吸合正常,6秒后,km2   km3跳开,km1正常吸合。请师傅们分折下,哪部分出现问题,难道是自耦变压器坏了吗。谢谢了。
IMG_20180325_212213_HDR.jpg
发表于 2018-3-26 06:25:10 | 显示全部楼层
自耦变压器电流多少?
发表于 2018-3-26 06:56:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-26 06:59 编辑

这种柜子自耦降压变压器,绝缘下降的很多
脱开自耦变压器 试试
发表于 2018-3-26 08:12:40 | 显示全部楼层
分清是漏电跳闸还是过流跳闸
发表于 2018-3-26 08:19:11 | 显示全部楼层
高度怀疑自偶变压器短路
发表于 2018-3-26 08:42:32 | 显示全部楼层
估计是自偶变压器问题
发表于 2018-3-26 08:46:44 | 显示全部楼层
分段检测不就知道故障点了吗!
发表于 2018-3-26 08:54:30 | 显示全部楼层
估计问题在启动器上,这种功率型电器,用万用表等通用仪表,很难查出这种隐形故障。
发表于 2018-3-26 08:54:38 | 显示全部楼层
断开自耦变压器试试
发表于 2018-3-26 09:18:55 | 显示全部楼层
把自耦变压器甩掉  试一试便知