发表于 2023-8-22 07:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
用R32可以(但有防爆风险),R22必然是不行的,压力不够,能运行效果也极差,甚至比用R404A(冷库和冷柜常用)都不如
发表于 2023-8-22 07:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2023-8-9 22:04
有很多超市冰柜外机是R410的,但加氟口是R22的。应该是废品回收组装的。

这些东西大概率既不是R22,也不是R410A,而是用的R404A,R404A设备很多沿用早期R502的阀,没记错的话,R22/R502的阀应该是通用的
发表于 2023-8-22 19:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
dven 发表于 2023-8-22 07:54
这些东西大概率既不是R22,也不是R410A,而是用的R404A,R404A设备很多沿用早期R502的阀,没记错的话,R2 ...

确定是R410,加氟头是R22,美宜佳用的成云冷柜很多是这种,而且毛细管在内机的。