格力5匹天井机,外机不转,黄灯闪求教

[复制链接]
发表于 2018-3-22 18:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
地下配电房一台格力五匹吸顶机,除湿开机内机转,外机没有任何反应,查外机板上黄灯闪,交流接触器,压力开关,温度传感器是好的,上端也有380v供电,线圈不上电,看到有一端是连在相序保护继电器上的,相序保护继电器上面总共五个点,三个点接相线,还有一端接零线,另外一点就接交流接触器线圈的一端,强按交流接触器,压缩机声音很响,就怀疑是反相了,后来把交流接触器上端调了相,压缩机不启动,强按交流接触器压缩机启动声音正常,摸管有温度,求教各位师傅是外机板问题吗,相序保护继电器零线能直接吗?
发表于 2018-3-22 20:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
那样就不受控制了
发表于 2018-3-22 20:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
不受控制了
发表于 2018-3-22 21:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
调进线相序
 楼主| 发表于 2018-3-23 09:09:29 | 显示全部楼层

相序调过,风机,压缩机还不启动,按交流接触器压缩机启动声音正常,摸管有温度,相序保护继电器零线能直接吗?
发表于 2018-3-23 21:39:33 | 显示全部楼层

把交流接触器上端相序恢复,调空调进线相序
发表于 2018-3-23 21:58:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-3-23 22:15 编辑
海陵维修 发表于 2018-3-23 09:09
相序调过,风机,压缩机还不启动,按交流接触器压缩机启动声音正常,摸管有温度,相序保护继电器零线能直 ...


接触器不吸合的原因:

1  相序继电器  触点断开了
2  内机没有给出  接触器吸合电压
3  相序继电器坏
181505wgkqr7f72r2y5f7y.jpg

QQ图片20180323221135.png

发表于 2018-3-23 22:31:52 | 显示全部楼层
其他不要动,在插头线或空开这儿调整相序
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:13:14 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-3-23 21:58
接触器不吸合的原因:

1  相序继电器  触点断开了

谢谢!相序保护继电器断路不通,己网购,能直接用吗
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:16:16 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-3-23 22:31
其他不要动,在插头线或空开这儿调整相序



谢谢!相序保护继电器断路不通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:40 , Processed in 0.067674 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表