电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3851|回复: 3

[松下] 求助,松下等离子42X10C,故障闪灯7下或8下的原因?

[复制链接]
发表于 2018-3-20 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台42X10C,拔掉SS和SC正常。单独插SS闪8下,单独插SC闪7下,都插上闪7下,是什么毛病?各位老铁求指教,拜谢!
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
湖南 衡阳 有修的么?带个价谢谢
发表于 2018-4-11 22:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
给你个闪灯次数原因。
Screenshot_2018-04-11-22-52-28-341_cn.wps.moffice_eng.png
发表于 2018-4-16 21:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
sc问题多,sd.su也会这样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:57 , Processed in 0.053786 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表