楼主: 金融民工

格力多联机E5故障,紧急求教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-8 21:35:23 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-3-7 23:53
压机/模块/驱动/强电/弱电/却可能有问题,未有详细数据不太好下定论.

广州佳波师傅,三相电压404V左右,变频压机驱动板G1 P1之间576V直流电压,我换了4块电路板(图片在14楼)还是不行,现在师傅帮看看
 楼主| 发表于 2018-3-8 21:37:57 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-3-8 21:35
内感温传感器看看

是多联机啊,师傅,所有内机都报E5的
发表于 2018-3-8 22:43:33 | 显示全部楼层
压机卡死可能性较大,好板放上去有过起动的嗡声,这是重点,卡死不转电流过大保护就顺理成章!变频机一个线圈通电进去另外线圈成发电状态机器会自检这状态并移相供电让转子转下去,不不同于霍尔检测.卡住不转没了那检测也会报故障,别以为全压工作后电流才测,刚通变频电相对低压低频电流不一定超电流.不转报警代码会有多重意义.
发表于 2018-3-8 22:59:08 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-3-8 22:43
压机卡死可能性较大,好板放上去有过起动的嗡声,这是重点,卡死不转电流过大保护就顺理成章!变频机一个线圈通 ...

师傅您解释的我有点看不明白,变频压缩机刚刚上电工作是先一组线圈得电压,转子转动少许,另外的线圈就感应到电压(类似于发电机)传回主板送至CPU作为转子位置检测信号,是这个意思吗?那么这三组线圈是有功率模块驱动送出的,如何反馈信号给CPU呢?谢谢您
发表于 2018-3-8 23:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉压缩机的三条线试一下
发表于 2018-3-8 23:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
靠!最近怎么那么多格力多联机e5啊
发表于 2018-3-8 23:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
靠!最近怎么那么多格力多联机e5啊
发表于 2018-3-8 23:56:19 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2018-3-8 22:59
师傅您解释的我有点看不明白,变频压缩机刚刚上电工作是先一组线圈得电压,转子转动少许,另外的线圈就感 ...

就是这个意思.模块做检测回送cpu.很多人只以为那只是输出.其实在模块里就有检测并回送cpu处理.
我拆解并成功修复过大量大金的模块.大金很多模块没封死只象洗衣机板那样封软胶的.
发表于 2018-3-9 10:11:55 | 显示全部楼层
压机坏了。。。。。。。
发表于 2018-3-9 21:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
连风机枢动板都换了,板全换完了。压缩机敲击的同时看能起动不,不然只能换压缩机了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:12 , Processed in 0.055132 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表