suzhouxiaorong 发表于 2018-2-24 21:01
弄巧成拙,这是啥时候的事?

这叫弄拙成巧
发表于 2018-2-24 22:42:30 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-2-24 21:42
top243pn是电源芯片。

通讯电压 和 电源芯片 有什么关系???

电源不正常,外板CPU工作不正常,报通信故障,有的变频空调就是这样设计的
发表于 2018-2-24 22:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
看来修变频空调电脑板都要先摔一下了
发表于 2018-2-24 23:19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-24 23:40 编辑
wuyuefeng2011 发表于 2018-2-24 22:42
电源不正常,外板CPU工作不正常,报通信故障,有的变频空调就是这样设计的


只要是有220v  通讯电压就有。
通讯电压30v 和  电源芯片 没有关系。

只能说  电原芯片问题  CPU得不到 正常的电原, 内外机 不能能正常通讯。

只要是有220v ,通讯电路正常通信电30v肯定有

并不是像你说的那样 , 换了电源管理芯片 通讯电压有30v 了


1.jpg
发表于 2018-2-24 23:19:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-25 08:13 编辑
wuyuefeng2011 发表于 2018-2-24 22:42
,电源不正常外板CPU工作不正常,报通信故障,有的变频空调就是这样设计的


目前来说,所有的变频空调都是这样,电源不正常外板CPU工作不正常,

总之一句话 外机自检通不过 都会报通信故障。

发表于 2018-2-25 09:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
富士通变频空调不少通信电路是用专用通信模块的 模块在外机 外机开关电源不工作通信模块也不工作!
7b2df1dc00e809b7.png
发表于 2018-2-25 14:03:33 | 显示全部楼层
狗年走狗屎运,
发表于 2018-2-25 18:55:10 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-2-25 09:04
富士通变频空调不少通信电路是用专用通信模块的 模块在外机 外机开关电源不工作通信模块也不工作!

大师能再发一份更清晰的图纸吗?富士通通讯电路外机板是有专门的芯片
发表于 2018-2-25 19:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2018-2-25 18:55
大师能再发一份更清晰的图纸吗?富士通通讯电路外机板是有专门的芯片

图是很清晰 可是论坛一压缩就看不清了
发表于 2018-2-26 08:00:41 | 显示全部楼层
好运气啊!哈哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:45 , Processed in 0.056979 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表