夏天卖的海信变频空调,制冷外机运行十几分钟就停机,吊故障码是通信故障,因为没时间修就给客户换了一台,冬天有时间又拿出来修了一下,制热,外机启动转到内机管都烫手了,压机开始降频停机,但内风机不转,测量通信电压在5V到21V,正常是24V,换了内机通信光耦,稳压管,都不管用,怀疑电容漏电导致电压降低,测量C32、C19,C19短路,在别的旧板上拆一个换上,开机一切正常,我也是刚开始修空调,只要用心去做,修变频空调不是太难,大家努力。
IMG_20180220_203144.jpg
IMG_20180220_203153.jpg
IMG_20180220_203251.jpg
IMG_20180220_203411.jpg
发表于 2018-2-20 20:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-2-20 21:01:34 | 显示全部楼层
感谢分享        
发表于 2018-2-20 21:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵呵一个小小的103扁仔,估计能为楼主换来一笼鹅呢。谢谢分享!
发表于 2018-2-20 21:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-21 11:45 编辑

看你第4 幅图片上说  瓷片电容坏

你就刚好也是 c19 漏电  是海信机器的通病
  