楼主: loveayu

求大神!!!科龙 72LW 3P柜机 制热不理想,内机粗管很烫!

[复制链接]
发表于 2018-2-13 14:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.建议用正规R410
发表于 2018-2-13 14:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
2,定量加充,3.排除系统堵塞管路憋死
发表于 2018-2-13 14:50:38 | 显示全部楼层
如果内机粗管温度60~65度,细管温度多少?整个盘管多少度?
如果细管温度常温,检查一下有没有堵的。
如果整个内机盘管温度50度左右,看看风机吹的风量怎么样,检查一下内机滤网。
发表于 2018-2-13 16:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
更换毛细组
发表于 2018-2-13 20:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
粗管烫不等于氟加满,有时少一点也不行
 楼主| 发表于 2018-2-13 22:15:21 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-2-13 13:21
那你就别加了,也不必浪费钱了,就这样用着吧

进风23度,出风38度,温差15度,在不在正常范围?谢谢  大神
 楼主| 发表于 2018-2-13 22:33:36 | 显示全部楼层

我想直接补200克进去,我想问的是不同品牌的R410能不能混加?
发表于 2018-2-13 22:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以混加,制热细管温热就正常了
发表于 2018-2-14 00:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
冬天加F,就是折腾人,但也是个考验,技术摸底哈。
 楼主| 发表于 2018-2-14 08:39:06 | 显示全部楼层
宁飞水暖空调 发表于 2018-2-13 22:41
可以混加,制热细管温热就正常了

好的  谢谢 !