采用三相四线制供电时,零线的截面如何选择?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-3 22:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
fuyuangyu 发表于 2018-2-3 21:43
把220V供电的所有设备按功率分成3份,每一份的功率尽量相等,把分出来的每份设备的所有火线接在一起,再把 ...

谢谢师父。3*16+10改成4*10是否可以?
发表于 2018-2-3 22:33:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪笼鸡 于 2018-2-3 22:42 编辑
何建新 发表于 2018-2-3 19:24
不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。


我以前测过,即使三相负载再怎么不平衡,零线电流也不会超过相线。看他装傻也加把油而已。
发表于 2018-2-3 22:33:51 | 显示全部楼层
何建新 发表于 2018-2-3 19:24
不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。

我以前测过,即使三相负再怎么不平恒,零线电流也不会超过相线。看他装傻也加把油而已。
发表于 2018-2-3 22:36:49 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2018-2-3 00:06
绝大部分是以220V为主。基本上是20多台220V电机(600-700W),2台或3台2P空调,制冷用。可能有有1台380 ...

按每平方毫米铜线承受9A电流计算,自己算算,我个人认为用16的就够了,一样大吧。只作参巧。
发表于 2018-2-4 11:58:13 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2018-2-3 21:47
缺相就需要保护停机了,缺相后功率严重降低,发热,容易烧毁

    谢谢您了
发表于 2018-2-4 12:43:01 | 显示全部楼层
以单相为主使用零线相线一样大比较好
发表于 2018-2-5 15:39:33 | 显示全部楼层
   最好用3*16+1*10的线,因为现在的线不一定是国标线,就算是碰到了所说的国标线线芯的铜也不一定是好铜,现在购买的时候可能比4*10的贵一点,但是如果后期想增加设备的话也是没有问题的,再说用着心里也踏实些
发表于 2018-2-6 12:35:50 | 显示全部楼层
赞同54楼的建议。
发表于 2018-2-6 21:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
总功率在20kw平分下7Kw左右每相才三十左右个电流,10平方的都可以了
 楼主| 发表于 2018-2-7 00:29:31 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2018-2-6 21:15
总功率在20kw平分下7Kw左右每相才三十左右个电流,10平方的都可以了

谢谢师傅,我也是这个意思。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 03:01 , Processed in 0.040422 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表