电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 风火轮

采用三相四线制供电时,零线的截面如何选择?

[复制链接]
发表于 2018-2-3 20:32:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 丽新电修 于 2018-2-3 21:38 编辑

在正规的电缆中零线确实比三相火线的细一点。
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
益阳同惠 发表于 2018-2-3 20:00
每个六七百瓦,
一共二十个?
请问1.5kw怎么算出来的?

有一个单独的空气压缩机,可能功率是1.5KW。
发表于 2018-2-3 21:28:41 | 显示全部楼层
大致计算一下,三相20KW左右,4*16的铜线就可以,但是得作设备接地和漏电保护。
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
ykrenguoqing 发表于 2018-2-3 21:28
大致计算一下,三相20KW左右,4*16的铜线就可以,但是得作设备接地和漏电保护。

谢谢师父,接地和漏电保护不在比讨论范围,只讨论是否零线与火线一样粗。
发表于 2018-2-3 21:43:31 | 显示全部楼层
把220V供电的所有设备按功率分成3份,每一份的功率尽量相等,把分出来的每份设备的所有火线接在一起,再把它们分别接到电源的3根火线上 即电源的A  B  C上。把所有设备的零线接到电源的N上。按电工说的卖3*16+10的电源线是可以的。
发表于 2018-2-3 21:44:55 | 显示全部楼层
猪笼鸡 发表于 2018-2-2 23:50
一挑三,你说这个一应`该多大。

三相负载平衡的情况下,零线电流接近零
发表于 2018-2-3 21:47:30 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2018-2-3 12:12
万一三相电动机缺相运行呢?零线也没有电流流过?

缺相就需要保护停机了,缺相后功率严重降低,发热,容易烧毁
 楼主| 发表于 2018-2-3 22:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
fuyuangyu 发表于 2018-2-3 21:43
把220V供电的所有设备按功率分成3份,每一份的功率尽量相等,把分出来的每份设备的所有火线接在一起,再把 ...

谢谢师父。3*16+10改成4*10是否可以?
发表于 2018-2-3 22:33:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪笼鸡 于 2018-2-3 22:42 编辑
何建新 发表于 2018-2-3 19:24
不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。


我以前测过,即使三相负载再怎么不平衡,零线电流也不会超过相线。看他装傻也加把油而已。
发表于 2018-2-3 22:33:51 | 显示全部楼层
何建新 发表于 2018-2-3 19:24
不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。

我以前测过,即使三相负再怎么不平恒,零线电流也不会超过相线。看他装傻也加把油而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 12:08 , Processed in 0.056597 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表