空调冬季加注制冷剂 (经验法)

  [复制链接]
发表于 2018-1-30 22:54:29 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-30 22:37
你知道 这种方法 加制冷剂 最大的缺点是什么吗??
过了年 到了夏天 制冷剂刚刚好,不热保护, 维修工 ...

从维修工的角度说是这样的,哈哈。
从经验角度说 环境温度在0下10度左右  很难控制的。
这个就要有长年冬天维修空调的经验了。
发表于 2018-1-30 23:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了。学徒一枚,以前没有冬天加过氟,
发表于 2018-1-30 23:17:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-1-31 08:07:22 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主。
发表于 2018-1-31 08:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
有的空调冬季加氟时为什么不能断开四通阀呢?只要断开四通阀内机就显示故障代码且外风机停转。
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:47:47 | 显示全部楼层
顺其自然000 发表于 2018-1-31 08:43
有的空调冬季加氟时为什么不能断开四通阀呢?只要断开四通阀内机就显示故障代码且外风机停转。


制热模式 断开四通阀 内机显示故障代码 ,
那是内机电脑版 有四通阀检测功能
发表于 2018-1-31 08:53:25 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这么冷的天,还不忘拍照。
等温度刚上来,又默默的离开,带走的只是几张冰冷的纸钞,
发表于 2018-1-31 08:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习,收藏了
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:56:15 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2018-1-31 08:53
楼主辛苦了,这么冷的天,还不忘拍照。
等温度刚上来,又默默的离开,带走的只是几张冰冷的纸钞,

不知咋滴,这行越干越穷