电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6486|回复: 6

蒸发温度降低或冷凝温度升高都会使压缩比升高是什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-1-30 08:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力的培训教材中,说高压升高或低压降低(指温度),压缩比升高,空调压缩机压缩比难道是固定的吗?上止点和下止点的位置定了以后就固定了的?还是说吸入的蒸发器温度低,空气的密度大,容易压缩,使压缩机出口压力升高;冷凝温度高,使压缩机排气温度升高,压缩机内是升温度升压的幅度可以更大,使压缩比升高?
发表于 2018-1-30 09:25:40 | 显示全部楼层
问老师和大师去……
发表于 2018-1-30 09:56:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-30 10:08 编辑

家用空调的蒸发温度和冷凝温度,都是按照空调工况设计的,即设计的蒸发温度为5度左右;设计的冷凝温度为40度左右。
所谓压缩比,是指系统蒸发压力与冷凝压力之比,也可称低压压力与高压压力之比(或者吸气压力与排气压力之比)。以R22制冷剂为例,蒸发温度在5度时对应的饱和压力为0.485MPa表压;冷凝温度在40度时对应的饱和压力为1.435MPa表压,此时的压缩比约为2.96,空调系统的最大压缩比都在3.5以内。
一个正常的系统,蒸发压力与冷凝压力的变化是呈正比同步的。即蒸发压力降低后,冷凝压力是随蒸发压力降低而降低的,绝不会是蒸发压力降低后,冷凝压力反而呈反比上升的。
系统制冷工质过多或过少;制冷容积与空调功率不配套(即空调的制冷量与房间面积不配套);系统堵塞,换热效率下降;冷凝效果差等都会引起压缩比的变化。
 楼主| 发表于 2018-1-30 12:15:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-30 09:56
家用空调的蒸发温度和冷凝温度,都是按照空调工况设计的,即设计的蒸发温度为5度左右;设计的冷凝温度为40 ...

那么是不是说空调的压缩比和压缩机出厂时的压缩比不是同一个概念,空调的压缩比是由空调的运行工况决定的,不同的工况对应的不同的压缩比,而压缩机的压缩比是指厂家在额定工况下得出的压缩比,是固定的。
发表于 2018-1-30 16:25:56 | 显示全部楼层
gaogf 发表于 2018-1-30 12:15
那么是不是说空调的压缩比和压缩机出厂时的压缩比不是同一个概念,空调的压缩比是由空调的运行工况决定的 ...

所谓压缩比都是同一种概念,都是指系统高低压的压力比,或者指压缩机排气与吸气的压力比。只不过存在压缩比数值(比例值)的不同,简称压缩比不同。制冷工况的类别不同,压缩比不同,选用的制冷剂种类也不同。如R22、R410A和R32制冷空调工况的压缩比都是设计为3左右;R600a制冷剂冰箱制冷工况的压缩比是5以内;R12、R406a、R134a等制冷剂冰箱制冷工况的压缩比是8左右。
由于压缩比的不同,选用的压缩机型式也不同。如空调工况压缩比选用的是高背压(即高温型)压缩机;冰箱工况的压缩比选用的是中低背压(即中低温)型的压缩机。
发表于 2018-1-30 16:30:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-30 09:56
家用空调的蒸发温度和冷凝温度,都是按照空调工况设计的,即设计的蒸发温度为5度左右;设计的冷凝温度为40 ...


老师不仅经验丰富,理论也是杠杠的,学习了
发表于 2023-7-31 22:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-30 16:25
所谓压缩比都是同一种概念,都是指系统高低压的压力比,或者指压缩机排气与吸气的压力比。只不过存在压缩 ...

老师,怎么联系你,有偿请教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:38 , Processed in 0.056049 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表