   零线  地线 要分清楚,地线很重要,不要以为没他 没关系!
发表于 2018-1-27 16:42:34 | 显示全部楼层
   零线  地线 要分清楚,地线很重要,不要以为没他 没关系!
 楼主| 发表于 2018-1-27 19:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
xdjsn 发表于 2018-1-27 16:42
零线  地线 要分清楚,地线很重要,不要以为没他 没关系!

电工他不管我也没办法啊,我是热水器师傅,我只是好奇了解一下原因!地线一接就开不起热水器了,代码了,我叫用户告诉水电工来一趟,可是水电工又把地线接回去了,热水器又开不起了,我又跑了一趟,叫用户让水电工把这问题解决下,我怎么可能乱动水电工布置的线路呢!乱动那是找不自在了
发表于 2018-1-27 20:36:00 | 显示全部楼层
地线断路,关断所有的用电器,再测。
发表于 2018-1-28 10:07:53 | 显示全部楼层
这热水器保护的挺到位,地线带电也停机保护。最好彻底检查电源箱接地线,断开接地线的前提必须有漏电动作电流不超10MA高灵敏型漏保(当然断开地线不可取)
发表于 2018-1-28 10:54:05 | 显示全部楼层
有时表测的是虚电
发表于 2018-1-28 10:57:51 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-27 10:51
有的 零线 是接地的,

有的零线不接地

现代的供电系统都是零线接变压器外壳再接地,零线,地线最终汇合在一起,也就是都接在地球表面
发表于 2018-1-28 10:58:44 | 显示全部楼层
何建新 发表于 2018-1-28 10:57
现代的供电系统都是零线接变压器外壳再接地,零线,地线最终汇合在一起,也就是都接在地球表面

是的 ,
发表于 2018-1-28 11:00:58 | 显示全部楼层
彭剑 发表于 2018-1-27 12:24
有不有可能像5楼说的感应电,我查了下资料。说零线和地线可以感应出110v.但是不电人,只是虚的

都110V电压了还说不电人,谁教你的
发表于 2018-1-28 11:04:01 | 显示全部楼层
任师家电制冷 发表于 2018-1-27 12:57
你可以用摇表摇一下发热管的供电端与外壳的绝缘电阻值,正常时不能低于500兆欧姆

哪个能达到500兆欧,大于20兆欧都很难,10KV电力变压器都达不到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 14:36 , Processed in 0.055325 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表