发表于 2018-1-27 10:50:13 | 显示全部楼层
地线与零线之间有110V的电压?这怎么可能你地线开路了吧,或者三相线缺相
发表于 2018-1-27 10:51:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-1-27 11:35 编辑

有的 零线 是接地的,

有的零线不接地

不接地的 某种原因当三相电失去平衡时  零线(星形点) 就会有电,


地线与零线有110v电压, 那可能是你小区配电房 零地是分开的
发表于 2018-1-27 10:55:35 | 显示全部楼层
不知你在哪测量的  你可以在电源进线处测量一下看看
发表于 2018-1-27 11:23:44 | 显示全部楼层
不知道你怎么测的,如果接上灯泡在两端测还有110V,那就真有110V。其它测都是虚的。
发表于 2018-1-27 11:40:30 | 显示全部楼层
如电笔式表测是有误差的

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
广州佳波 + 1 正解

查看全部评分

发表于 2018-1-27 11:53:37 | 显示全部楼层
我觉得!带剑的!才能回答这个问题
 楼主| 发表于 2018-1-27 12:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-27 10:51
有的 零线 是接地的,

有的零线不接地

单相电,我们热水器显示E0就是地线带电,我断开地线热水器正常,然后用数字万用表测量零地电压110v.希望解惑!
 楼主| 发表于 2018-1-27 12:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
潜海 发表于 2018-1-27 10:55
不知你在哪测量的  你可以在电源进线处测量一下看看

我是在一个插热水器的插座测的零地线电压,因为热水器显示代码是地线带电,因为我是热水器师傅,不是电工,其他地方没管它,插热水器的插座断开地线就好了
 楼主| 发表于 2018-1-27 12:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
官修qq 发表于 2018-1-27 11:53
我觉得!带剑的!才能回答这个问题

我也不想骂你,素质有待提高,虽然我技术很菜,但是素质高你几十倍,你看别人这样说人了吗,你可以不回答,可以当我是二比,别说出来可以吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 14:40 , Processed in 0.064281 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表