最近修理3台海尔1.5p小外机那种。加氟1个月左右漏的剩0.28左右(原来0.45)这种现在今年有3次就是一个月加一次氟
去查各连接头没有明显漏氟现在。这次拆回检查保压打3.5mpa放到水没有检查出那里问题。难啊。像这种故障大家维修过吗。有没有什么高招检查这种漏氟故障啊【最好有这种机子漏氟通病在那里请指出】
发表于 2010-9-25 20:12:24 | 显示全部楼层
打压用肥皂水检查接头。。。
发表于 2010-9-25 20:22:03 | 显示全部楼层
还是各个接头处有漏的地方
发表于 2010-9-25 20:35:21 | 显示全部楼层
今天我已经碰到4台都是管道漏的机子。
发表于 2010-9-25 20:46:47 | 显示全部楼层
外机压缩机旁边的管子看了吗?要仔细检查啊!
发表于 2010-9-25 21:10:12 | 显示全部楼层
整套拆下检查很容易的,就是有点麻烦。
发表于 2010-9-25 22:41:48 | 显示全部楼层
买个检漏仪吧!~~~~~~~~~~~~~~阿门!
发表于 2010-9-25 23:02:46 | 显示全部楼层
我修的有些是连接管有微小漏点,直接换管,把里机接头直接焊接死
发表于 2010-9-25 23:52:54 | 显示全部楼层
我修过一台,是外机靠近压缩机的铜管,有一个塑料胶套着用来避震的。由于震动造成摩擦破损
发表于 2010-9-26 10:37:11 | 显示全部楼层
像这个问题整机到处都有可能漏  真是麻烦啊