如何用交流接触器启动这台电机

[复制链接]
发表于 2018-1-23 11:31:39 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2018-1-22 22:05
现用50平方电缆,电机距变压器1100米

买个手动起动的星三角开关
发表于 2018-1-23 12:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
线路压降太多,不解决不光什么启动方法问题,电机也容易烧,换供电的线路后可以考虑用交流接触器直接启动。
发表于 2018-1-23 12:21:12 | 显示全部楼层
用16平方的线............................................
发表于 2018-1-23 19:08:31 | 显示全部楼层
50平方电缆是指单根,还是三芯或四芯?
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:02:59 | 显示全部楼层
现在用的是4*50铝芯电缆
发表于 2018-1-23 20:21:07 | 显示全部楼层
供电线细,离变压器远,线路压降大,都是病源,太阳能供电的,更容易出现这种问题。
发表于 2018-1-23 21:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
加装个变频器调速。
发表于 2018-1-23 23:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
有钱用变频,少花钱用星角起动!
发表于 2018-1-23 23:56:43 | 显示全部楼层
末端电容补偿可否!
发表于 2018-1-24 16:47:34 | 显示全部楼层
18.5KW电机一半电流大约30A左右,直接启动电流照6倍左右计算接近200A的电流,对电网冲击太大,建议用星角启动或外加电流补偿器启动,如想直接启动也可,不过就要考虑无功补偿和交流接触器的直流运行了。