如何用交流接触器启动这台电机

[复制链接]
发表于 2018-1-22 20:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台掺料机,电机功率18.5KW/380V,用CJ20-63A/380V接触器控制启停,电机未启动前测电压380V,当启动瞬间电压跌至190V,接触器吸合不住。直接用空开启动时间约2-3秒,启动后正常工作时测电压300V,每天工作约30分钟,请高手支招如何解决接触器吸合不住问题
发表于 2018-1-22 20:08:29 | 显示全部楼层
检查供电线路
或者是 供电线路 线径太细  电机启动时 压降大










发表于 2018-1-22 20:11:23 | 显示全部楼层
换粗线            
发表于 2018-1-22 20:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
电压低的原因应该是线号细,离变压器远
发表于 2018-1-22 20:31:26 | 显示全部楼层
可以改成星型启动,三角形运转
发表于 2018-1-22 20:35:41 | 显示全部楼层
18.5电机应使用星角启动,使用直接启动电压必定降低,加上使用线径小会出现楼主所说的问题。
发表于 2018-1-22 20:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
共和国同龄人 发表于 2018-1-22 20:35
18.5电机应使用星角启动,使用直接启动电压必定降低,加上使用线径小会出现楼主所说的问题。

赞同你的观点
发表于 2018-1-22 21:32:21 | 显示全部楼层
电流40A左右,可以用16平方的线。
发表于 2018-1-22 21:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
电压低    线太细     里变压器远    最主要是用星角启动18.5的机子
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:05:30 | 显示全部楼层
现用50平方电缆,电机距变压器1100米