冰箱换新压缩机一直冰堵,烦人

[复制链接]
发表于 2018-1-21 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两开门海尔冰箱压缩机坏,更换新压缩机,管道不漏,有许多黄颜色油,用22冲洗干净,焊接完成,抽了两个小时真空,加氟,运转正常,但是过了四五个小时加氟口压力表就开始慢慢负压,不制冷,过几小时恢复,重新更换过滤器还是出现这问题,请教各位师傅怎么解决这个问题呢?
发表于 2018-1-21 18:23:48 | 显示全部楼层
应该还是系统微漏,不然压缩机不会变色的
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:32:21 | 显示全部楼层
康华维修 发表于 2018-1-21 18:23
应该还是系统微漏,不然压缩机不会变色的

保压两天,应该不漏的
发表于 2018-1-21 18:46:28 | 显示全部楼层
M国强家电 发表于 2018-1-21 18:32
保压两天,应该不漏的

不可能不漏!!!不漏,原压缩机是怎么被损坏的?现在更换了压缩机,为什么系统会产生冰堵?水份是怎么进入系统里的?
漏还是不漏,在最开始断开系统时就能准确地判断出来!
发表于 2018-1-21 18:52:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-21 19:24 编辑

拆原机有雪种吗,没有或有一点,微漏,要清洗多次管道,管道加热清洗更好,先用R22雪种试机运行,再抽空加原雪种。
补充。微漏一定要补漏,洗百次也无效。
发表于 2018-1-21 19:02:35 | 显示全部楼层
荣昌大师说得对,不漏,油怎么会黄?是管道进入了水份引起的,因此你得细心检查管道,试压时间长一点,否则还会返工。
发表于 2018-1-21 19:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
今天修了个索伊的冰箱,剪开毛细管大量氟喷出,打压2天也是不漏,低压动了半个压,又过几天掉了一个压 ,果断开背居然发现是铁管,锈的不行了拉了下就漏气了,换铜管后也出现冰堵,可见确实低压微漏造成。
发表于 2018-1-21 19:12:23 | 显示全部楼层
油都变色了,肯定有漏啊,打压检漏吧
发表于 2018-1-21 22:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
拆开管路直接试低压管路。不要连在一起试漏不漏!
发表于 2018-1-21 23:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
有漏的地方吸进水份了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 02:09 , Processed in 0.070592 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表