电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4476|回复: 9

自己改的水源热泵怎么加氟

[复制链接]
发表于 2018-1-21 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自己店里有一个两匹柜机,室外机冷凝器和压缩机都坏了 自己就在淘宝是买了一个二手压机和水冷却的冷凝器 原标加氟1500克 现在水温是17.5度 改装后加了500克一罐的氟5罐半 实际加氟估计1800左右 制冷模式下加氟 表显压力4.0现在制热时外机细管27度室内出风口37度 进风口是12度 这个加氟是不是合适 还有一台格力的1.5匹挂机进风口27度出风口57度 房间15平 手摸外边细管也有点烫手 根据这个我那个柜机还能加点氟吗 加到细管温度在高一点 另外我水是打了一口小井 回水到屋前施工时的降水井了
发表于 2018-1-21 09:16:21 | 显示全部楼层
高手啊 学习了。 这个应该比风冷效率高很多吧?
 楼主| 发表于 2018-1-21 17:10:57 | 显示全部楼层
纯新手 以前没有干过 头一次焊东西 就是在论坛上潜水了一段时间 还一次成功
发表于 2018-1-21 17:21:12 | 显示全部楼层
这个好,没有结霜顾虑了。
发表于 2018-1-21 17:40:43 | 显示全部楼层
ydys83 发表于 2018-1-21 17:21
这个好,没有结霜顾虑了。

用久了.还水井里的水质.水炮的清洗不是一般的难!
发表于 2018-1-21 19:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
就怕水质不好…
发表于 2018-1-21 19:19:05 | 显示全部楼层
你弄的水冷冷凝器是否带有储液功能,最好量一下电流和压力。
发表于 2018-1-23 11:36:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-1-21 17:40
用久了.还水井里的水质.水炮的清洗不是一般的难!

如果用钛合金交换器就好多了。
发表于 2018-1-23 11:39:34 | 显示全部楼层
冬季取暖的水源热泵中,吸热蒸发器用罐式交换器比较好。
发表于 2023-10-26 17:26:12 | 显示全部楼层
楼主牛叉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:47 , Processed in 0.056933 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表