楼主: 荣昌制冷

冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注方法

    [复制链接]
发表于 2021-3-13 20:33:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-16 05:48 编辑

请问荣版主,加注制冷剂到视液镜刚好消除气泡是比较合适的,这个刚好消除气泡的点是不是设置的停机温度?
当压缩机在运行中,哪个时间点都适合加氟到视液镜刚好消除气泡为止,可以这样理解吗?谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-14 05:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-16 05:51 编辑
万丰制冷 发表于 2021-3-13 20:33
请问荣版主,加注制冷剂到视液镜刚好消除气泡是比较合适的,这个刚好消除气泡的点是不是设置的停机温度 ...


加氟到什么程度合适,与设置的停机温度毫无关系。
你的第二句理解是对的。
发表于 2021-3-14 23:13:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩
发表于 2021-5-31 17:33:49 | 显示全部楼层
加氟加多了
发表于 2021-6-6 04:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
你好,前辈。我想咨询冷库问题,冷库涡旋式压缩机大金JT125BNFYE,油分器从排气端经过毛细管回到压缩机进口,运转时回油管烫手。我想知道1油分器是不是坏了?2有没有油分器是直通的?不带浮球阀控制?回油管发烫导致回气温度升高,压缩机发热严重,我们有肉库和菜库两个,同时制冷,回气温度很凉,压缩机冷却好,如果只制冷其中一个库,回气温度升高很多,压缩机发热量大,同前面不知道是油分器坏了导致还是膨胀阀开度不够导致?