今天一物业公司拿来一个变频器,说是泡水了(泡了一半的水)。而且是泡在电源转出一端。拆开后看到电路板上有水渍。没有泡到重要电路。
307369708683935186.jpg
294051050897786128.jpg
315227858052441512.jpg

这种情况模块肯定坏了.
454317191026771916.jpg
666082058527749446.jpg
682353039587392642.jpg

拆下模块后确认电路板上没有短路,网购模块后就修复了。  

其他地方拍照:
617989353180925153.jpg
666657587205069801.jpg
电抗
19175816299664808.jpg
发表于 2018-1-13 09:34:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你分享
发表于 2018-1-13 10:28:32 | 显示全部楼层
用在哪的?
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:35:10 | 显示全部楼层

用在小区的景观池里
发表于 2018-1-13 10:57:55 | 显示全部楼层
逆变模块都这样了激励电路没有短路配件真是幸运
发表于 2018-1-13 11:34:56 | 显示全部楼层
看上去感觉很不错。
发表于 2018-1-13 11:44:39 | 显示全部楼层
还好还好
发表于 2018-1-15 16:31:03 | 显示全部楼层
正负极母线间漏水打火导致整流部分打火损坏,没有伤到IGBT输出部分,万幸。