电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8840|回复: 18

ABB ACS510变频器维修

[复制链接]
发表于 2018-1-13 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一物业公司拿来一个变频器,说是泡水了(泡了一半的水)。而且是泡在电源转出一端。拆开后看到电路板上有水渍。没有泡到重要电路。
307369708683935186.jpg
294051050897786128.jpg
315227858052441512.jpg

这种情况模块肯定坏了.
454317191026771916.jpg
666082058527749446.jpg
682353039587392642.jpg

拆下模块后确认电路板上没有短路,网购模块后就修复了。  

其他地方拍照:
617989353180925153.jpg
666657587205069801.jpg
电抗
19175816299664808.jpg
发表于 2018-1-13 09:34:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你分享
发表于 2018-1-13 10:28:32 | 显示全部楼层
用在哪的?
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:35:10 | 显示全部楼层

用在小区的景观池里
发表于 2018-1-13 10:57:55 | 显示全部楼层
逆变模块都这样了激励电路没有短路配件真是幸运
发表于 2018-1-13 11:34:56 | 显示全部楼层
看上去感觉很不错。
发表于 2018-1-13 11:44:39 | 显示全部楼层
还好还好
发表于 2018-1-15 16:31:03 | 显示全部楼层
正负极母线间漏水打火导致整流部分打火损坏,没有伤到IGBT输出部分,万幸。
发表于 2018-3-20 16:44:40 | 显示全部楼层
不错谢谢分享.....
发表于 2018-3-20 17:22:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 07:04 , Processed in 0.078540 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表