双电源问题

[复制链接]
发表于 2017-12-15 19:28:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
ABB双电源开关自动不转换 所有线路没问题 保险好的
mmexport1513337174632.jpg
发表于 2017-12-15 19:51:16 | 显示全部楼层
有问题你没有找到,仔细找找。  产品出厂肯定是好的。
发表于 2017-12-15 20:13:18 | 显示全部楼层
没看到故障灯亮起来了嘛
发表于 2017-12-15 20:40:23 | 显示全部楼层
是不是一个主电源,和从电源,
发表于 2017-12-15 20:41:05 | 显示全部楼层
     第一次看见它, 来学习的 ,
          选择开关位于最左边 (自动 AUTO),
         常用电源指示灯亮 ,分闸指示灯亮 ,该路故障灯亮.......
         备用电源指示灯亮 ,合闸指示灯亮 ,该路故障灯灭 ......(电压送出没有 ?)
            
             下面 一黄一绿 两灯的文字看不清  ,
                          选择旋钮文字模糊 (是对细刻度 ?还是对宽白刻度 ?) ,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
RANDY + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-12-15 20:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
故障是因为两路零线有一路断开(现在没故障还是不能自动转换)
开自动时能听到里面继电器吸合声
双电源转换不工作
mmexport1513337157428.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-15 20:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
旋钮是自动
 楼主| 发表于 2017-12-15 20:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
旋钮是自动,手动,分闸,合闸1,合闸2
发表于 2017-12-16 08:12:47 | 显示全部楼层
保护功能完善
发表于 2017-12-16 08:17:19 | 显示全部楼层
小线没接