不跳200A空开而跳250A空开是什么问题?

  [复制链接]
发表于 2010-9-14 08:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问一下我们大楼楼层空开200A底层空开250A,不知为什么出问题不跳楼层空开200A而跳我底层空开250A?(250A是一根电缆到200A的)
发表于 2010-9-14 09:08:37 | 显示全部楼层
不知你说的什么问题,看不懂。
发表于 2010-9-14 14:23:58 | 显示全部楼层
有两种可能:【1】250A空开是带漏电保护的,比较灵敏,而你的200A是不带漏保的,或者假的,质量不好、等。、【2】250A到200A之间有可能漏电,或者电缆质量引起的漏电,或轻微短路、、
发表于 2010-9-14 15:48:56 | 显示全部楼层
可用钳形表测测高峰电流.同意版主说的外,是不是250安空开整定电流小呀。
发表于 2010-9-14 19:22:57 | 显示全部楼层
要检查看是不是哪里存在短路现象,或漏电、。
发表于 2010-9-14 20:02:33 | 显示全部楼层
看样子250A应该是漏电开关,由于某种原因漏电导致其跳闸。如果200A也是漏电开关、有可能其额定漏电动作电流大于250A的额定漏电动作电流
比如说两者的额定动作电流分别为:250A的是50毫安,200A的是100毫安,如果发生漏电肯定250A的先跳。
发表于 2010-9-14 20:57:12 | 显示全部楼层
板凳说得好,漏电点不确定,空开的动作灵敏度不一致。
发表于 2010-9-14 21:19:24 | 显示全部楼层



    要想回答这个问题必需说下空开脱扣原理:250A的三极空开打开前盖可以看到串接于每极下部的都有一个双金属片共三个,当发生过流时这个金属片会向脱扣部分的调整罗丝方向移动,只要任何一个金属片碰到脱扣罗丝都会引起脱扣断电。由此分析双金属片变形离调整罗丝过近或罗丝调的离金属片太近均会引起跳闸。【处理办法:调大罗丝与双金属片的间距】还有若楼层负载不平衡作用于250A空开的一相电流过大也可引起跳闸,再者空开下端子接触不良发热也可引起跳闸,一般不外乎这几种原因。
发表于 2010-9-25 06:11:47 | 显示全部楼层
各位师傅分析的很透彻。学习了。
发表于 2010-12-18 11:36:23 | 显示全部楼层
回复 6# bd1fw


    同意观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:27 , Processed in 0.064149 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表