求解:格力1.5匹空调外机散热不良启保护

  [复制链接]
发表于 2010-9-13 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用水冷却压缩机后启动,电流从6A升到8A多,压力3个压,换压缩机启动电容,无效,加氟到4个压,电流有上升,用水给冷凝器散热,电流能下降到额定值5A多,水干电流又升到8A多,风机出风正常但感觉不然,冷凝器较热但不脏,制冷正常,压缩机没办法冷却,现在环境温度一高就保护,晚上制冷正常。请教各位大侠,是不是压缩机有问题?谢谢!
发表于 2010-9-13 20:31:48 | 显示全部楼层
换风机试一试..............
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:38:06 | 显示全部楼层
回复1#上海电子
风机出风正常啊
发表于 2010-9-13 21:57:41 | 显示全部楼层
1是不是太阳光直射的方向呀!  2外机的通风好吗?   3换个风机电容试下,不行在换风机试下呢!
 楼主| 发表于 2010-9-13 23:07:55 | 显示全部楼层
回4#无所不在
是阳光直照、通风没问题
发表于 2010-9-14 08:05:54 | 显示全部楼层
换一个稍大一点的风机电容,增大出风量试试。
发表于 2010-9-14 09:05:42 | 显示全部楼层
换压机。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-14 10:54:52 | 显示全部楼层
1换压缩机吧,
2要不一边开制热一边把佛放干净,再一边开制热一边把佛放干净,用淡气冲,然后重新加佛加油,就OK了
 楼主| 发表于 2010-9-14 13:35:11 | 显示全部楼层
请问8#huangwen23
能不能说说第二点的原理,谢谢!
发表于 2010-9-16 19:39:04 | 显示全部楼层
回复 8# huangwen23


    你认为是油堵是把!我上次在这个网也看到了一个解决方法啊!就是收液!然后再打开阀门!再收!循环几次!听说可以!不知道这个方法怎么样!