求助1.5匹定频壁挂式空调外机高于内机时需要装回油弯和存油弯吗

 关闭 [复制链接]
发表于 2017-12-13 09:50:53 | 显示全部楼层
hou2916133 发表于 2017-12-12 21:57
还是安装的好  不不安装使用2~3年没问题长期使用就不好说了

你能举个使用了2~3年后就“出问题”的案例吗?别的部位或其它原因坏了也怪没设“回油弯”?荒唐!
发表于 2017-12-13 10:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
农村装空调,有好多是平房上安装的,外机都装在了房顶上,不知其使用效果如何?
发表于 2017-12-13 20:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-14 06:51 编辑

差5米以上,每5米要有一个。最长不能超过15米

发表于 2017-12-14 06:52:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-14 06:53 编辑
azeyou 发表于 2017-12-13 20:48
差5米以上,每5米要有一个。最长不能超过15米


多此一举,根本没有科学和常理的认证!只有弊端没有丝毫利处!
如果是为我家安装,我会骂他自作聪明瞎搞乱搞!并立即令他拆除!否则后果由安装者负!
发表于 2018-12-19 17:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-19 17:44 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-12-14 06:52
多此一举,根本没有科学和常理的认证!只有弊端没有丝毫利处!
如果是为我家安装,我会骂他自作聪明瞎搞 ...


刚愎自用!!!几十年的设计标准就这样被你推翻了?回油弯有他的应用范围,低负荷是 管速偏低时 出去的油回来困难,回油弯的就是让油憋在弯里头,当油聚到一定 制冷剂就会提速吧油带回!!!!

都比你注册还早的老话题,你还搬出来鼓捣。   荣昌制冷
发表于 2018-12-19 17:14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-19 18:14 编辑
hdhsly1983 发表于 2018-12-19 17:01
刚愎自用!!!几十年的设计标准就这样被你推翻了?回油弯有他的应用范围,低负荷是 管速偏低时 出去的油 ...


谁定的“几十年的设计标准”?哪个规定的“标准”?它有什么“应用范围”?“好处”在哪?有哪个设置了所谓的“回油弯”得到了“好处”?又有哪个没有设置回油弯而损坏了系统和压缩机?还亏你说“让油憋在弯里头”,形成液封?像下水道的“存水弯”?气体经过它时在其中“鼓泡”?增加气体输送的阻力?这就是它的“功能”和“作用”?形成了阻力还会“制冷剂就会提速”???“提速”把液态油带进压缩机液击。自其荒唐的歪理!这就是所谓的“好处”???只像喊口号似的说它“有用”,说它是“标准”,那等于是空话!我说它“多此一举”,“没有必要”,只有弊端,说出了所以然,说出了为什么,说出了存在哪些弊端和不妥的因素,说它“有好处”的人为什么不说这些实际的问题???
你看看该主题里大家是怎么说的:https://www.dzdu.com/thread-754490-1-6.html
发表于 2018-12-24 13:27:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-19 17:14
谁定的“几十年的设计标准”?哪个规定的“标准”?它有什么“应用范围”?“好处”在哪?有哪个设置了所 ...

考虑过 压缩机低负荷 长期能量调节的时候 排气量大大的降低  流速降低为原来30%时候的工况?  回油弯,约克设计资料明确有提,我现在日企 东芝内部资料明确有要求!

评分

参与人数 1威望 -4 收起 理由
荣昌制冷 -4 瞎扯!

查看全部评分

发表于 2018-12-24 14:59:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-24 15:30 编辑
hdhsly1983 发表于 2018-12-24 13:27
考虑过 压缩机低负荷 长期能量调节的时候 排气量大大的降低  流速降低为原来30%时候的工况?  回油弯,约 ...


说你在“央企”“世企”都没用!“日企”又怎么啦?都一样,都巴不得买了它的机器,以后用的油也都要去买它的,难道它会生产油吗?坏了都要“请它的所谓专业人”去处理,就只有它“行”?什么事都要搞得“神神秘秘”。小日本的话都是“神旨”?最喜欢把制冷剂称为“冷媒”,真是瞎扯和误导!制冷剂与冷媒是完全不同的两个概念,是完全不同性质,不同用途的两种介质。
你怎么不去考虑在高低压管上设置所谓的“回油弯”是否增加了管道的阻力?有了这种阻力是否会影响压缩机的吸排气量?弯管里的液态油是否会冲击(液击)压缩机?难道不设“回油弯”反而会“大大降低排气量”?你有否考虑这是什么逻辑和理念?为什么不直接道出(说不出)不设这种所谓的“回油弯”到底发生了(存在)哪些“损害(危害)”?我说不主张设置怎么就能解释出完整的理由及逻辑?
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 657666&ctid=5

https://www.dzdu.com/forum.php? ... p;extra=#pid8825045
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=657666&ctid=5[/url]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 20:32 , Processed in 0.055365 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表