发表于 2017-12-15 08:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
外机管温坏了
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
空调技术交流 发表于 2017-12-15 08:53
外机管温坏了

偶尔出现,f9.等待几分钟开机还能正常,请问在室外测得阻值8k!通电,电压3.8v!属于正常吗?
发表于 2017-12-16 08:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
线控有没有检测环温功能,有的话,是不是可以调整到内机板检测
发表于 2017-12-16 08:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
最好找个师傅看看
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
空调技术交流 发表于 2017-12-15 08:53
外机管温坏了

请问室外0度左右,测管温阻值8k,电压3.8v.这个管温出厂阻值该换多大的?
发表于 2017-12-18 22:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
zhuzhiqi0 发表于 2017-12-18 11:31
请问室外0度左右,测管温阻值8k,电压3.8v.这个管温出厂阻值该换多大的?

我测感温头不是你那么测的,假如怀疑管温坏了,就测下另一个感温头是多少K,换一个相同阻值的就可以了,一般两个或三个感温头都是一样阻值的,海尔的不一样,感温比管温阻值高
 楼主| 发表于 2017-12-19 15:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
空调技术交流 发表于 2017-12-18 22:05
我测感温头不是你那么测的,假如怀疑管温坏了,就测下另一个感温头是多少K,换一个相同阻值的就可以了, ...

好的,谢了!我再测测另外的
发表于 2017-12-19 21:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
zhuzhiqi0 发表于 2017-12-19 15:02
好的,谢了!我再测测另外的

测管温头要在同一温度环境下测才会准确,管温头会因温度不一样而变化阻值
 楼主| 发表于 2017-12-20 17:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
空调技术交流 发表于 2017-12-19 21:10
测管温头要在同一温度环境下测才会准确,管温头会因温度不一样而变化阻值

是啊,就是温度不定,阻值也不知道换多大的测一下室内的看看
 楼主| 发表于 2017-12-23 14:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
已经修复,传感器线路接触不良,重新挤压几个插头,OK了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 19:11 , Processed in 0.064637 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表