扬子120,5P空调故障现象是开机后,室外机风机和压缩机启动后,立即停机緑灯闪动,把风机和压缩机断掉,故障一样,把外机电路板代换后故障也一样,请问是什么原因
发表于 2010-9-11 21:27:14 | 显示全部楼层
压缩机的线圈是否有问题。
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:42:16 | 显示全部楼层
压缩机的线断开后故障一样,交流接触器吸和后立即断开
发表于 2010-9-12 13:57:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-17 16:48:57 | 显示全部楼层
上面情况有谁知道请教了
发表于 2011-6-1 16:19:52 | 显示全部楼层
一,查接触器释开时的电源电压变化,看压降大不大?
二,如果压降不大的话查控制接触器的继电器有没有动作,及控制继电器的驱动模块有不有动作,再查12V电源正不正常,再看CPU有不有输出信号,如果没有输出信号,那CPU坏,但这咱可能性不大,因为你能开机.
发表于 2011-6-19 12:55:01 | 显示全部楼层
看看相序对不对。
发表于 2011-6-19 16:21:35 | 显示全部楼层
回复 1# 天天交流


    相序保护。压力保护。都有可能
发表于 2011-10-1 16:15:39 | 显示全部楼层
怎么看不到结果........
发表于 2011-10-1 19:18:07 | 显示全部楼层
你还的看看是是不是缺相啊