红包求助,格力挂机,帮助的有红包

[复制链接]
发表于 2017-11-20 22:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
那这台机器修好了没有
发表于 2017-11-22 11:18:39 | 显示全部楼层
六楼正解,很完善,最后一步真空定量加氟
发表于 2017-11-22 13:02:36 | 显示全部楼层
激情昊然 发表于 2017-11-18 21:00
很明显是粗管道有折死弯的地方,只要查管道的每个折弯处就能解决,记得处理完管道以后换掉管道感温头,

赞同你的说法
发表于 2017-11-23 14:37:29 | 显示全部楼层
前些天修的一台3匹格力类似症状,反复分析是压缩机挂了,果断换了后正常.制热时压力越来越高很正常,和很多因素有关,但过热保护原因可多了去了.
 楼主| 发表于 2017-11-25 08:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
bg3mbk 发表于 2017-11-23 14:37
前些天修的一台3匹格力类似症状,反复分析是压缩机挂了,果断换了后正常.制热时压力越来越高很正常,和很多因 ...

只能更换外机看看了!
发表于 2017-11-25 08:28:43 | 显示全部楼层
机电制冷一体化 发表于 2017-11-19 05:46
第一步:先确定内蒸发器脏不脏,风机转不转。第二步:确定粗管是不是堵塞。第三步:内管温或相关电路出问题 ...

思路清晰明了。赞同。
发表于 2017-11-25 08:29:07 | 显示全部楼层
机电制冷一体化 发表于 2017-11-19 05:46
第一步:先确定内蒸发器脏不脏,风机转不转。第二步:确定粗管是不是堵塞。第三步:内管温或相关电路出问题 ...

思路清晰明了。赞同。我也是这样检查修复。
发表于 2017-11-25 09:47:14 | 显示全部楼层
1.检查下室内管温问题2.制冷下加点氟试试