楼主: 朱一名

求助:星三角转换后不运转

[复制链接]
发表于 2017-11-17 20:28:01 | 显示全部楼层
毎相绕组头尾,在角运转时,错接为同一相电源,形成星起动正常,角运转停机。
发表于 2017-11-17 20:33:55 | 显示全部楼层
电机可以动,接触器可以动,那就是到电机的6根线接的相序接的有问题,其他的都没问题
发表于 2017-11-17 21:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
接触器触电有问题
发表于 2017-11-17 21:54:52 | 显示全部楼层
傻他说了角形后电机没反应
发表于 2017-11-17 22:01:12 | 显示全部楼层
量电压啊!!!!
发表于 2017-11-18 09:22:53 | 显示全部楼层
同意7楼观点。
发表于 2017-11-18 09:28:48 | 显示全部楼层
没有数据差差差
发表于 2017-11-18 09:43:14 | 显示全部楼层
接触器坏的机率不大,极有可能是电动机6根线的相序接的不对,这种情况下启动正常,一打到运转,电机就会没反映,或者转不动
发表于 2017-11-18 11:27:22 | 显示全部楼层
断电手动顶下接触器,万用表电阻档检查三个接触器触点,如正常检查接线和电机。
 楼主| 发表于 2017-11-18 15:12:24 | 显示全部楼层
首先谢谢各位大师。我明天去现场测量一下数据。在和各位沟通。