求助:星三角转换后不运转

[复制链接]
发表于 2017-11-17 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维保空调机组,一台22千瓦的冷冻水泵电机。星启动运转正常。几秒后当转换到三角运转时,电机停机。交流接触器转换正常、吸合正常。能确定是电机故障吗?请各位高手指点。(我不在现场,具体测量数据我没有。)
发表于 2017-11-17 15:27:02 | 显示全部楼层
接错线。或接触器坏》》。。。。
发表于 2017-11-17 15:40:48 | 显示全部楼层
还是接触器的原因,电机没有毛病。
发表于 2017-11-17 16:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
来学习经验。
发表于 2017-11-17 17:28:27 | 显示全部楼层
     吸合正常 ,但 电压能否正常 输送到电机接线桩 ?
发表于 2017-11-17 17:46:19 | 显示全部楼层
检查角型那个接触器,及相关电路,不过接触器触点问题可能性比较大,因为主电路连线加起来一共六根,能吸合,控制没问题的,就角型转换的那个接触器(重点中的重点),和那六根线
我指的是负责角型运转的接触器,因为不知道是KM几,所以。。。
发表于 2017-11-17 18:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
鄙视!鄙视!鄙视
发表于 2017-11-17 19:56:55 | 显示全部楼层
查连接线和角运行接触器,接触器坏的可能性大。
发表于 2017-11-17 19:58:06 | 显示全部楼层
2楼说的对..........
发表于 2017-11-17 20:19:19 | 显示全部楼层
电机没问题,检查控制电路 如接线有误 接触器损坏等。