农村电工安装照明线导致冰箱“漏电”

  [复制链接]
发表于 2010-9-7 11:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一用户电话说是他家冰箱漏电很严重。到用户家后手背碰触冰箱壳体有很明显的触电反应。断开冰箱电源后,用500V摇表检查冰箱对地电阻,兆欧表指示6兆欧以上属于正常,该用户说美菱冰箱一直使用了5年了,没出过故障,就是家里新安装了照明线路后就不对了,鉴于兆欧表测试正常就检查了他家的照明电器插座,发现该暗装多用插座的火线和地线接头通过短连接线短接。但是他家并没有安装专门的接地线,该电工也没有详细确认火线和零线就直接接火送电才导致了冰箱“漏电”
发表于 2010-9-7 13:16:34 | 显示全部楼层
不正当电工!没牌儿电工!糊涂电工!
发表于 2010-9-7 13:23:25 | 显示全部楼层
发现该暗装,,,,,,,有点看不懂
发表于 2010-9-7 13:50:33 | 显示全部楼层
回复 3# 李业平


    装暗线!这玩意儿出起问题来令人难以琢磨!
发表于 2010-9-7 13:55:28 | 显示全部楼层
给冰箱外壳连接上地线不就行了吗?
发表于 2010-9-7 17:58:57 | 显示全部楼层
没有当过电工!没证电工!
发表于 2010-9-7 18:07:27 | 显示全部楼层
没安装漏电开关吗?
发表于 2010-9-7 18:12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 bd1fw 于 2010-9-7 18:16 编辑

他想保护接零,没想到零、火线弄反了。

在统一供电系统中,严禁电器设备采取保护接零与保护接地混用!
发表于 2010-9-7 20:19:05 | 显示全部楼层
在我们这里称为大眼电气
发表于 2010-9-7 20:35:29 | 显示全部楼层
看题目我就猜想、地线上火了!