空调铜管也会漏水?

  [复制链接]
发表于 2010-9-6 20:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天小弟遇到一台三菱5P柜机,客户说滴水好几天了 。
我拆开机壳,发现蒸发器渗水下来到水槽都很畅通,没出水口也没堵。再仔细观察下,铜管(粗的)管壁都是水,。就是从上随到下面的。

以前遇到漏水的空调都是水管堵或水槽脏,要么换排水管。、。这次还是第一次遇到铜管也滴水。

     这样是为什么呢?水槽的出水口 铜管保温棉也没破。

请教师傅们  这要怎么处理。怎么弄 铜管不会渗水下来。。地板上是水。
发表于 2010-9-6 21:52:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-6 21:56:28 | 显示全部楼层
没有遇见过,我见过的最多就是有点露而已呀!你在仔细看看是不是接水槽裂了呀!
发表于 2010-9-6 23:00:31 | 显示全部楼层
漏水有的不好修啊,细心点就能解决,老春兰更烦人
发表于 2010-9-6 23:08:19 | 显示全部楼层
大管加保温管并扎好。
发表于 2010-9-7 10:47:57 | 显示全部楼层
粗管流水;我感觉是粗管系统有点堵;仔细检查一下有没有打折的地方。我遇过;
发表于 2010-9-7 20:05:44 | 显示全部楼层
检查系统压力!
发表于 2010-9-8 17:11:51 | 显示全部楼层
这是氟少了的缘故呀!!
发表于 2010-9-10 10:11:25 | 显示全部楼层
加点弗试试..........
发表于 2010-9-10 16:10:59 | 显示全部楼层
看看水糟有没有接到水,用保温棉把管子重新包扎