楼主: hwh4840

师傅们,我问下,配电箱里三相水泵怎么接三相四线的漏保?

[复制链接]
发表于 2017-10-31 10:05:58 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-10-30 16:47
是380V的,接触器是220V的,不接电机都要跳

接触器的零线是漏保里出的吗,别的接220就要跳
发表于 2017-10-31 10:06:51 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-10-30 17:35
问题是现在接零线不要电机都要跳闸,是这种漏保

看你的图片,你只接进线不接输出的能合上吗
发表于 2017-11-9 21:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
水泵漏电了,或者进水了
发表于 2017-11-9 22:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
你水泵上的零线应该是地线,应该接在漏电保护器上桩头。如果接在下桩头则会误动,合不上闸。
发表于 2017-11-10 16:25:38 | 显示全部楼层
三相三线负载用三相3P漏保,三相四线负载用三相4P漏保。
发表于 2018-1-28 20:36:47 | 显示全部楼层
hwjhrl 发表于 2017-11-10 16:25
三相三线负载用三相3P漏保,三相四线负载用三相4P漏保。

楼上正解
发表于 2018-1-31 07:54:43 | 显示全部楼层
水泵的接地线要搞明白,不要和柜子的接地混在一起了,要是接在一起必跳,水泵装漏电开关结果是会累死你。