发表于 2017-11-4 18:06:43 | 显示全部楼层
zhangyuandlt 发表于 2017-10-30 15:20
零线不需要接,漏保也不会跳,也不应该跳,如果跳,那是水泵漏电。

不接零线,怎么检测零序电流,真的漏电了也不会跳了呀
发表于 2017-11-4 20:19:28 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-10-30 14:52
现在就是N线接上漏保就抽不上去,不接就没问题,我就不知道不接N线到时水泵漏电会不会跳

漏保坏了。
发表于 2017-11-4 21:05:45 | 显示全部楼层
10楼说的对,N线不接,你接上N线没回路,不工作。
发表于 2017-11-5 07:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
对的,上端头就接3相加零线,下端头接三相电机进线,因为漏保里面供电是220的,里面有零续电流检测线圈,正常时线圈是没有电流的,如果电机接地,或漏电。零续电流检测线圈就会有电流流过,经整流后控制可控硅开启,从而控制漏保里面的电磁线圈动作,从而实现漏电就关断
发表于 2017-11-5 17:29:35 | 显示全部楼层
你控制水泵的接触器线圈是220VAC的,L和N两根控制线必须同时接在漏保的进线端或同时接在出线端。就这个原因。
发表于 2017-11-5 20:58:07 | 显示全部楼层
27楼正解, 三相电机不需要零线,但是要接地线 ,不接地线漏电的时候漏保不动作。可以采用保护接零,或者保护接地。
 楼主| 发表于 2017-11-6 10:16:59 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2017-11-5 17:29
你控制水泵的接触器线圈是220VAC的,L和N两根控制线必须同时接在漏保的进线端或同时接在出线端。就这个原因 ...

我的意思是把漏保接在接触器前面,接触器是220V的,这个怎么接呀?
 楼主| 发表于 2017-11-6 10:17:23 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2017-11-5 17:29
你控制水泵的接触器线圈是220VAC的,L和N两根控制线必须同时接在漏保的进线端或同时接在出线端。就这个原因 ...

我的意思是把漏保接在接触器前面,接触器是220V的,这个怎么接呀?
发表于 2017-11-6 12:37:00 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-11-6 10:17
我的意思是把漏保接在接触器前面,接触器是220V的,这个怎么接呀?

接触器线圈的两根控制线同时取自漏保的前端或同时后端,还不明白吗?
发表于 2017-11-6 13:29:06 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-10-30 14:42
那N线不接啊?那水泵漏电还会跳吗?还是在N进或N出接地线哟


我怀疑你是不是初级电工
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.056822 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表