hwh4840 发表于 2017-10-31 08:29
那漏保上的N端接地线还是哪根都不接哟,这样会起到漏电跳闸的作用吗?

N端不接,不知道有没有影响,建议换漏宝,
发表于 2017-10-31 09:25:16 | 显示全部楼层
非要接零线的话,水泵接线盒里有中性点可以接零线的。
发表于 2017-10-31 09:29:32 | 显示全部楼层
用三相四线漏保带电动机的话,只能把电机接法换为星形才可以用。如果要用三角形接法就必须换三相三线漏保开关。
发表于 2017-10-31 10:44:15 | 显示全部楼层
期待最终的正确理论答案
发表于 2017-10-31 11:47:34 | 显示全部楼层
N是零线。不是水泵上的地线。水泵上的地线接大地用的。不能入控制箱的。
发表于 2017-10-31 12:39:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 西贝 于 2017-10-31 12:43 编辑

跳闸是有漏电,接线没有错误。
发表于 2017-11-1 13:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
三根相线接电机,N线接电机外壳即可。
发表于 2017-11-1 13:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有这个开关,不接N线漏电不会跳,实在不行的话把开关换成3P漏电即可。
发表于 2017-11-2 08:12:44 | 显示全部楼层
有答案了吗?
发表于 2017-11-3 17:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
三相四线漏电保护器里面的电操机构是相线和零线降压整流后供电的,进线端ABCN都要接,出线端的零线不能接地,否则合不上闸,电机外壳要接地线而不能接零线保护