楼主: hwh4840

三相水泵怎么接三相四线的漏保?

[复制链接]
发表于 2017-10-30 20:59:56 | 显示全部楼层
三相电泵本来就没有零线.你接在零线上不跳才怪
发表于 2017-10-30 22:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
电工知识欠缺,好好补补吧
发表于 2017-10-30 22:40:09 | 显示全部楼层
三相电水泵没有接中线,本来3个相线电流的矢量和为0,你把漏保上N线接地,N线有电流,流到大地,漏保的4跟线电流矢量和不等于0,肯定跳
发表于 2017-10-30 22:45:27 | 显示全部楼层
三相电动机(水泵)不接N线,必须接地线。检查绝缘用摇表(兆欧表)。
发表于 2017-10-30 23:12:21 | 显示全部楼层
其实有3相3线的漏保
发表于 2017-10-30 23:21:01 | 显示全部楼层
不需要接N线,你想想如果380v的电焊机你怎么接N线
发表于 2017-10-31 07:01:21 | 显示全部楼层
3相3线的漏保,就不会错了
发表于 2017-10-31 07:46:35 | 显示全部楼层
首先外壳不能接零线,假如空开输入端接零线,输出端只接3相就跳闸,请问你的零线是不是从别的漏电开关输出然后再进入现在这个空开的?
发表于 2017-10-31 08:08:25 | 显示全部楼层
三相水泵接三根火线,不需要接零线,注意相序否则不上水
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:29:12 | 显示全部楼层
jd5008 发表于 2017-10-30 22:40
三相电水泵没有接中线,本来3个相线电流的矢量和为0,你把漏保上N线接地,N线有电流,流到大地,漏保的4跟 ...

那漏保上的N端接地线还是哪根都不接哟,这样会起到漏电跳闸的作用吗?