三相水泵怎么接三相四线的漏保?

[复制链接]
发表于 2017-10-30 17:27:43 | 显示全部楼层
进线要接零线,出来了就不接。只要接3根火线就行了。要不就是电动机或者漏保有问题。
 楼主| 发表于 2017-10-30 17:31:57 | 显示全部楼层
19690312 发表于 2017-10-30 17:27
进线要接零线,出来了就不接。只要接3根火线就行了。要不就是电动机或者漏保有问题。


是啊,进线接零线,把电机线不上,开机都要跳闸呀,接地线就不跳,漏保换了还是不行。
QQ截图20171030160115.png
发表于 2017-10-30 17:57:00 | 显示全部楼层
如果就控制三相电机,换个三相三线的漏保就可以解决了。
发表于 2017-10-30 18:22:19 | 显示全部楼层
hwh4840 发表于 2017-10-30 14:52
现在就是N线接上漏保就抽不上去,不接就没问题,我就不知道不接N线到时水泵漏电会不会跳

三相电机在内部有星形接法和三角形接法两种,三相线在三个线圈之间是自成回路的,不需要接N线。至于你说的外壳漏电,你可以外接一根地线到配电系统的地线。
发表于 2017-10-30 18:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
漏电开关出线的N线不能接机壳也不能接地。
发表于 2017-10-30 19:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
N线进线改接到出线位置试试,或者换不用N线的。
发表于 2017-10-30 20:09:03 | 显示全部楼层
三相四线是没有PE线的,你这开关只须接三条相线,电机就可以正常运转了,如果想保护接地,你的供电系统必须是三相五线的,如果不是五线制,又离主配电箱近的话,也可以在进配电箱的零线上分出一条保护地线PE,前提是该线之前不能经过任何带漏电保护的开关。否则你当PE保护地线了,就送不上电。还有一种方法就是自己做出地线来,用一米五左右的5*5镀锌角钢打入地下,然后引线到电机金属外壳上。也能起到保护作用。
发表于 2017-10-30 20:36:00 | 显示全部楼层
“N线接上漏保就抽不上去”说明有漏电现象存在喔!
发表于 2017-10-30 20:48:24 | 显示全部楼层
我估计是不是没弄明白这个漏宝的工作原理呢?3相电机都不接漏保,都是空开加过载保护器最后在加跟地线
发表于 2017-10-30 20:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 南极冰 于 2017-10-30 20:54 编辑

那你的漏电开关接上三相四线电源,下面不接线能推上吗?
要是能推上,下面接上三相水泵线推不上就是水泵漏电。
三相水泵没有零线,一般会有地线,你不要接到零线上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 22:27 , Processed in 0.057190 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表