空调低压管结霜的原因?

  [复制链接]
发表于 2010-4-28 21:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-1 07:51:37 | 显示全部楼层
晕哦!F多F少的都说了,求正解。
发表于 2010-5-1 07:57:52 | 显示全部楼层
回复 11# 冰雨


    空调啊  现在你处于空调版本啊
发表于 2010-5-1 08:15:48 | 显示全部楼层
版主出来给个准确答案好吗?
发表于 2010-5-1 09:15:40 | 显示全部楼层
空调器中的低压管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。低压管结霜的原因有三种:
1.正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。
2.缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。
3.制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。
漏氟与堵塞有三个区别:一是漏氟引起的故障,在漏点处会形成相应的油迹,而堵塞引起的故障不存在油迹;二是结霜的部位不同,除低压供液管结霜外,漏氟引起的故障,是在毛细管的后部开始结霜,而局部堵塞引起的故障是在堵塞处(一般在过滤器或毛细管的前段)开始出现结霜;三是制冷系统堵塞切断工艺管会有大量的制冷剂喷出,而制冷系统出现泄漏后,则系统内的制冷剂相对减少,切开工艺管后无大量制冷剂喷出。因此,在检修此类故障时,应对故障现象全面认真分析,作出正确的判断。
发表于 2010-5-2 01:21:49 | 显示全部楼层
回气管某处折瘪,形成二次节流。
发表于 2010-5-4 21:39:49 | 显示全部楼层
制冷剂过多,容易损坏
发表于 2010-5-13 15:52:15 | 显示全部楼层
内风机转速低、滤网、蒸发器过脏,制冷剂过多。
发表于 2010-5-13 17:00:58 | 显示全部楼层
铜管有可能瘪在那了。也会造成低压管结霜
发表于 2010-5-18 22:16:00 | 显示全部楼层
低压管压扁的原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 12:11 , Processed in 0.053987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表