空调低压管结霜的原因?

  [复制链接]
发表于 2010-1-11 10:59:50 | 显示全部楼层
低压管结霜
主要是毛细管长短不合适,或昂过多
发表于 2010-1-25 23:32:04 | 显示全部楼层
应该是毛细管塞了,把毛细管通了就好了.
发表于 2010-1-31 11:46:40 | 显示全部楼层
低压管结霜为制冷剂加入过多引起,这样制冷或制热效果差又耗电还会降低压缩机寿命
发表于 2010-1-31 16:35:57 | 显示全部楼层
你那要看是在制冷状态还是在制热状态若是制冷状态那可能是:氟过多,过虑网过脏,风扇工作不正常若是制热状态那可能是:脏赌或冰赌,氟不足等
发表于 2010-1-31 19:20:31 | 显示全部楼层
问题解决了,感觉真好,一起分享!
发表于 2010-3-1 20:43:12 | 显示全部楼层
是正常使用过程结霜 还是 加液后 结霜 啊,请说具体一些。
发表于 2010-3-1 22:31:09 | 显示全部楼层
低压管是哪根的 粗的还细的 管子?
发表于 2010-3-2 09:33:05 | 显示全部楼层
制冷剂过多。。
发表于 2010-4-23 11:18:47 | 显示全部楼层
空调器中的低压供液管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。低压供液管结霜的原因有三种:

  1.正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。

  2.缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。

  3.制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
    4.刚安装过的空调如果管子折或瘪的厉害也会出现结霜,和缺氟现象相同。

  缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。

  漏氟与堵塞有三个区别:一是漏氟引起的故障,在漏点处会形成相应的油迹,而堵塞引起的故障不存在油迹;二是结霜的部位不同,除低压供液管结霜外,漏氟引起的故障,是在毛细管的后部开始结霜,而局部堵塞引起的故障是在堵塞处(一般在过滤器或毛细管的前段)开始出现结霜;三是制冷系统堵塞切断工艺管会有大量的制冷剂喷出,而制冷系统出现泄漏后,则系统内的制冷剂相对减少,切开工艺管后无大量制冷剂喷出。因此,在检修此类故障时,应对故障现象全面认真分析,作出正确的判断。
发表于 2010-4-23 22:22:14 | 显示全部楼层
和气温也有关系的哦,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 12:07 , Processed in 0.053152 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表