52只摄像机,使用4台NVR录像机,可以放门卫室吗?

[复制链接]
发表于 2017-10-12 00:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到一点小活,共计52只网络摄像机(室外是17只,室内是35只),4台主机和4台显示器。看图纸要求交换机放在机房里,然后使用HDMI输出到门卫室(距离60米),就是只把显示器放在门卫室内,如果调监控的话需要去机房里查看(图纸标注使用电脑主机控制),我想把交换机改到门卫室,老板听别人说规范上不允许这样做,是这样吗?如果是这样查看监控就不方便了。请师傅们说说看,谢谢!
     图纸上围墙四周有17只枪机,全部是先接到收发器在有光纤到机房,  最远的摄像机距离机房有200米,我没有熔接工具,全部改网线到机房可以吗?就怕验收过不了关。买光纤熔接机太贵了
发表于 2017-10-12 00:28:49 | 显示全部楼层
老板接到这个活的工价是多少,能赚多少钱。
发表于 2017-10-12 00:35:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 益阳同惠 于 2017-10-12 00:36 编辑

用cad画个图纸吧!本来就头疼!(感冒没好!)
看完这贴浑身都疼!
 楼主| 发表于 2017-10-12 00:47:18 | 显示全部楼层
益阳同惠 发表于 2017-10-12 00:35
用cad画个图纸吧!本来就头疼!(感冒没好!)
看完这贴浑身都疼!

!!!!!!
发表于 2017-10-12 08:29:59 | 显示全部楼层
看是什么单位,如果是重要单位是不怕价格高就怕不合规啊。
熔接机可以借,也可以连人带机租过来按接头数给费用啊。
发表于 2017-10-12 08:32:21 | 显示全部楼层
自己搞不定的话可以给别人做,提成
发表于 2017-10-12 08:42:07 | 显示全部楼层
hdmi传输不了60m
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:55:11 | 显示全部楼层
706332866 发表于 2017-10-12 08:32
自己搞不定的话可以给别人做,提成

吃过亏啦,第一次有提成,后面就没有了
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:57:15 | 显示全部楼层

谢谢!不知道把NVR放门卫室是否能验收的过
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:57:51 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-10-12 08:29
看是什么单位,如果是重要单位是不怕价格高就怕不合规啊。
熔接机可以借,也可以连人带机租过来按接头数给 ...

只能这样了!谢谢您啦!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:59 , Processed in 0.062137 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表