楼主: 贾天生

三项电动机启动 有时启不起 跳闸

[复制链接]
发表于 2017-10-3 17:07:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 jbm1 于 2017-10-3 17:10 编辑

零线的触点,和火线触点大小不一样,,所以跳闸,
发表于 2017-10-3 19:02:26 | 显示全部楼层
看图只是把相线接在短路的零线住上,电机始终有一相电通着,更正断路器接线
 楼主| 发表于 2017-10-5 09:54:34 | 显示全部楼层
白发老头、 发表于 2017-10-2 20:24
是缺相,一相接零线,电机休已。

那个墙上的断路器只起三相电断合作用,只是吧一项火线接到了零线端来用,我是说第一下启不启。电机还在正常用。
 楼主| 发表于 2017-10-5 09:56:04 | 显示全部楼层
星杰电子 发表于 2017-10-2 20:38
零线的位置接了火线,对电机运转影响不大,只是电机一直带电的,一旦发生漏电极不安全,而且只有关了最上面 ...

恩,谢谢师傅指点
发表于 2017-10-5 11:18:41 | 显示全部楼层
你这个断路器是带漏保的,理论上讲是没问题的,就是三相电流矢量和为零断路器是不会因漏电跳闸的。跳闸的原因有电机漏电、过流等可用钳表测一下电流。                  
发表于 2017-10-5 19:06:26 | 显示全部楼层
贾天生 发表于 2017-10-5 09:54
那个墙上的断路器只起三相电断合作用,只是吧一项火线接到了零线端来用,我是说第一下启不启。电机还在正 ...

只要三根相线以供电机就没问题,电机第一次不起动,是否皮带过紧?拿下皮带试试。