换掉断路器就可以了
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:49:53 | 显示全部楼层
870471450 发表于 2017-10-2 00:52
图上面接的线很乱。比如:那个切钢材的切割机的接法就是一相直接通还有两相用开关来控制的,这个启动不了建 ...

师傅,弱弱问句,,那个新三角启动是 电动机的接线方法吗
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:58:51 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-10-2 08:22
火线接到零线端用。跳闸必坏

跳闸必坏是断路器必坏吗 可能是这个断路器下级还有一个断路器,跳个一次 推上去又能启动了。
发表于 2017-10-2 13:07:43 | 显示全部楼层
把三项火线接在N,L1,L2用了,这样的结果是N端接的火线一直通。
这样及其危险,整个电机,包括开关输出端都有电!
况且这漏电开关没接零线,就是好的,也失去保护作用。
发表于 2017-10-2 13:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
三相电机一相是N线结果就是烧“鸡“
 楼主| 发表于 2017-10-2 13:40:05 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-10-2 13:07
把三项火线接在N,L1,L2用了,这样的结果是N端接的火线一直通。
这样及其危险,整个电机,包括开关输出端 ...

但是在坏的断路器的下端,也就是粉碎机上有一个正常接L1,L2,L3

这样是不是 坏了一端的那个断路器,像那样接影响电机启动。
IMG_20171001_185724.jpg

发表于 2017-10-2 20:24:52 | 显示全部楼层
是缺相,一相接零线,电机休已。
发表于 2017-10-2 20:38:03 | 显示全部楼层
零线的位置接了火线,对电机运转影响不大,只是电机一直带电的,一旦发生漏电极不安全,而且只有关了最上面的总闸才可以检修。不好启动可能是铝线头松动或者内部触点接触不良,换新漏电开关并按四线制接好即可
发表于 2017-10-3 12:28:41 | 显示全部楼层
二火一零,电机会缺相烧掉的,三相电机只能接三根火线工作
发表于 2017-10-3 12:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
这样接不跳闸才怪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 01:40 , Processed in 0.055653 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表