楼主: 贾天生

三项电动机启动 有时启不起 跳闸

[复制链接]
发表于 2017-10-2 08:22:54 | 显示全部楼层
火线接到零线端用。跳闸必坏
发表于 2017-10-2 08:24:33 | 显示全部楼层
三相四线漏电断路器,零线没接,漏电保护功能没有了,只能是普通断路器
发表于 2017-10-2 08:28:41 | 显示全部楼层
那个坏掉的断路器直接更换,不要怕花钱,强电这样玩不得,万一下面那个断路器也烧掉了,工人们把上面的那个拉掉就去更换了,这个后果想一下有严重。
发表于 2017-10-2 08:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
不能接零线
 楼主| 发表于 2017-10-2 09:46:22 | 显示全部楼层

不是,是三相电断路器的一个火线端坏了,把三项火线中的一项接在零线端凑合了,没有零线
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:05:11 | 显示全部楼层
音乐永远 发表于 2017-10-1 23:00
电机是接在你画着N  L标记的断路器吗?看到你画的叉,表明断路器上面没有接线,如果是就表明你的电机是在缺 ...

啊啊啊,,是我画图误导大家了。这个三项电机是只接三根火线就能用的。那个三项断路器的零线端本来没有用,是其中L3端坏了,把三项火线接在N,L1,L2用了,这样的结果是N端接的火线一直通。

但是在坏的断路器的下端,也就是粉碎机上有一个正常接L1,L2,L3

这样是不是 坏了一端的那个断路器,像那样接影响电机启动。
IMG_20171001_185724.jpg
发表于 2017-10-2 10:05:26 | 显示全部楼层
贾天生 发表于 2017-10-2 09:46
不是,是三相电断路器的一个火线端坏了,把三项火线中的一项接在零线端凑合了,没有零线

这样接线简直就是瞎胡来!开关坏了必须更换,否则有可能烧毁电机,甚至引起开关爆炸!
发表于 2017-10-2 10:09:44 | 显示全部楼层
你这个问题就是你左边的先接在n线,n线是直接通电,一相一直通电,烧电机是早晚的事,我家里220的就是这样烧了两台,经验教训,必须断开相线
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:12:03 | 显示全部楼层
红新 发表于 2017-10-1 23:07
你说的的那个断路器是三相四线的漏电保安器。不能那样接线!换了吧!

恩,我昨天就和他说了,要赶紧换,我知道那样不行,但不懂原理,谢谢师傅们的热情回复
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:13:49 | 显示全部楼层
岁月岁月 发表于 2017-10-1 22:35
三相中的一项长通,另两相不通没关系,除非电机漏电。三相大功率电机如果只接二根火线另一根接地,肯定难以 ...

谢谢,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 01:44 , Processed in 0.057659 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表