电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3522|回复: 12

格力1.5制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-9-28 13:51:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力8-9年的冷暖定频机,制冷效果极差,上门检查内机正常运转,外机也挺干净的,电容也没问题,运转电流的5a压力5.2,小管冰冷,大管稍微凉凉的而已,外机声音挺小的但是有很明显哧哧的气流声,会不会是管路堵了?怎么测压缩机排气吸气好坏呢?
发表于 2017-9-28 13:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
挂压力表,测运行压力,平衡压力
发表于 2017-9-28 14:23:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-9-28 14:26 编辑

制冷剂添加适合了,
外机大阀门结露慢,
那可能是压缩机效率低了
暑天制冷正常的外机 大阀门20分钟内 露水会往下滴的感觉
 楼主| 发表于 2017-9-28 14:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-9-28 14:23
制冷剂添加适合了,
外机大阀门结露慢,
那可能是压缩机效率低了

这台机器氟从安装到单现在都没加过,只是每年会清洗而已,最近这几天变的制冷差,按理说5多的低压压力也应该差不多了,我也怀疑压缩机效率低了
 楼主| 发表于 2017-9-28 14:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
896780327 发表于 2017-9-28 13:59
挂压力表,测运行压力,平衡压力

运行压力5.2公斤
发表于 2017-9-28 14:34:10 | 显示全部楼层
335227 发表于 2017-9-28 14:31
这台机器氟从安装到单现在都没加过,只是每年会清洗而已,最近这几天变的制冷差,按理说5多的低压压力也 ...

你那儿的?现在还用空调呀!
我们这空调都停用 1个多月了 。
晚上还有点冷
发表于 2017-9-28 15:27:54 | 显示全部楼层
八九年了,压机老化了正常的吧
发表于 2017-9-29 07:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机经常背锅
发表于 2017-9-29 11:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-9-28 14:34
你那儿的?现在还用空调呀!
我们这空调都停用 1个多月了 。
晚上还有点冷

广州白天的温度还是34℃,,,晚上不开空调不行吖
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-9-28 14:34
你那儿的?现在还用空调呀!
我们这空调都停用 1个多月了 。
晚上还有点冷

福建的,这几天还37度,热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-1 00:48 , Processed in 0.060404 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表