楼主: 哈,空调佬

空调非典型故障之----每年都要加一次雪种

[复制链接]
发表于 2017-9-26 23:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过5年原装高压管老化的,漏点小不好查。后来直接剥皮接表打压放水里就明显了。
发表于 2017-9-27 00:33:36 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-9-26 11:50
谢谢兄台的提点。
这个有查过了。接头、内外机都用洗洁精大体查过,现在就还有这20米管子没法查。

照你这描述,估计真的是在这20米了,慢慢查~~~
发表于 2017-9-27 07:23:07 | 显示全部楼层
慢工出细活 加油师傅
发表于 2017-9-27 17:41:06 | 显示全部楼层
检测20米管路慢漏确实头疼,而且在沟里,是否考虑先易后难把内外机排除掉,万一是内外机漏就省事了。
 楼主| 发表于 2017-9-27 17:49:42 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2017-9-27 00:33
照你这描述,估计真的是在这20米了,慢慢查~~~

如果真的是在这20米的管子里有漏点,俺可能也不会再去细查了。
大管漏,换单支大管;小管漏,换单支细管。
商议不下的,谁爱谁去慢慢细查。因为俺肯定会跟他说明这细查的人工费可能比换管子更花钞
 楼主| 发表于 2017-9-27 17:52:43 | 显示全部楼层
yeqiu 发表于 2017-9-27 07:23
慢工出细活 加油师傅

谢谢兄弟的鼓励
 楼主| 发表于 2017-9-27 17:53:40 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-9-27 07:31
还以为找到故障源了

呵呵呵这是必需的,迟早时间上的事
 楼主| 发表于 2017-9-27 17:54:02 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-9-27 07:31
还以为找到故障源了

呵呵呵这是必需的,迟早时间上的事
 楼主| 发表于 2017-9-27 17:56:16 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-9-27 17:41
检测20米管路慢漏确实头疼,而且在沟里,是否考虑先易后难把内外机排除掉,万一是内外机漏就省事了。

对头
现在就是分三段挂压,以便更明确一点,究竟是在哪部分有漏点
发表于 2017-9-27 21:23:46 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-9-26 21:36
兄台说的是。但就怕是当时加长了管子,甚至加了几段那种的,这样焊接头就多了,漏点也跟着多了。

超过5P的机器都是分段焊接的,管子一般都是19mm和28mm的,一根一般3-5米。都是标准件。细管一般用整条,粗管都是一节一节的。焊接很少见到漏的,有都是弯头的地方。重点还是观察下有没有哪里磨损吧。实在不好查,割断分开查。外机阀芯锁死,在中间部分给割断。分开保压测试吧。上次处理个10P格力的,管道漏,管道与地面6米。也是通过分段保压查出哪里漏的额,结果是吊环哪里管道磨破了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-1 00:45 , Processed in 0.056938 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表