空调非典型故障之----每年都要加一次雪种

[复制链接]
发表于 2017-9-25 21:53:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      这个用户有点意思。他厂里这台机子是4、5年前在他家里挪过来的,他说两年前开始,每年都要加一次雪种,这是旧的机子,每年吃多点雪种不出奇,但是能让它少吃点吗师傅?他问。
      俺听他这一番话有点觉得哭笑不得,但又情非得以的向他说明一些关于空调″吃"雪种的常识。
      这台机子现场算起来,管子应该超过20m了,且与厂内电力线共藏一沟,如果是管子漏的话,委实是一茬难办的事儿,因为初粗检并未发现明显漏点。
      没法,只能先检漏了。但象这种情况,经再三分析,考虑用最少的时间做最大量的事,决定分段挂压,以观后效,再定解决方案。
      不知同行兄弟是否有更好的处理方,请过几招来.
IMG_20170925_153156.jpg
发表于 2017-9-26 00:56:10 | 显示全部楼层
建议检查一下高、低压阀,只是建议哦!
记得前两年,单位一台空调,从半个月到一个多月不等时间都要加一下雪种,后来才发现是低压阀内六角螺丝口漏气,简单的把内六角螺丝往中间拧过半圈,再也没漏过雪种。
发表于 2017-9-26 11:02:27 | 显示全部楼层
难搞,漏的慢
发表于 2017-9-26 11:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
以为空调得了非典
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:50:53 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2017-9-26 00:56
建议检查一下高、低压阀,只是建议哦!
记得前两年,单位一台空调,从半个月到一个多月不等时间都要加一下 ...

谢谢兄台的提点。
这个有查过了。接头、内外机都用洗洁精大体查过,现在就还有这20米管子没法查。
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:55:38 | 显示全部楼层

呵呵呵,是难搞,但能搞。如果搞好了,估计以后的就好搞了
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:57:57 | 显示全部楼层

还真是呀,就是非典型故障。
发表于 2017-9-26 20:40:16 | 显示全部楼层
一般这种空调很少遇到管道漏的,即使有你注意下管道有没有和哪里有碰在一起磨损的。一般都是哪里和铁之类的磨损引起。
 楼主| 发表于 2017-9-26 21:35:39 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-9-26 20:40
一般这种空调很少遇到管道漏的,即使有你注意下管道有没有和哪里有碰在一起磨损的。一般都是哪里和铁之类的 ...

兄台说的是。但就怕是当时加长了管子,甚至加了几段那种的,这样焊接头就多了,漏点也跟着多了。
 楼主| 发表于 2017-9-26 21:36:16 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-9-26 20:40
一般这种空调很少遇到管道漏的,即使有你注意下管道有没有和哪里有碰在一起磨损的。一般都是哪里和铁之类的 ...

兄台说的是。但就怕是当时加长了管子,甚至加了几段那种的,这样焊接头就多了,漏点也跟着多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-1 00:46 , Processed in 0.064953 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表