请教各位大侠诊断下格力空调1.5匹定频外机

[复制链接]
发表于 2017-9-23 23:00:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天客户报空调制冷效果差,外机有漏油,昨天早上前往检修,拆开外机外壳(如图所见),开机制冷,测低压为1公斤压力多点,判断空调外机漏,接氟加至4.5公斤压力(气温28℃),运行一会儿停机,平衡压力为11公斤压力,用洗涤剂查漏无发现漏点,后停机保压至今天下午,开机制冷测运行压力仍为如最后一图压力(当时气温34℃左右),检查各个焊点无气泡,会不会压缩机问题?
IMG_20170923_141353.jpg
IMG_20170923_141359.jpg
IMG_20170923_141403.jpg
IMG_20170923_141422.jpg
IMG_20170923_141446.jpg
IMG_20170923_141459.jpg
IMG_20170923_141518.jpg
发表于 2017-9-23 23:34:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-24 00:36:05 | 显示全部楼层
肯定有漏,没漏油从哪来!漏得很严重的了,要不然不会有那么多油!
发表于 2017-9-24 01:27:38 | 显示全部楼层
看样子就是压缩机泄露
发表于 2017-9-24 08:50:09 | 显示全部楼层
漏是肯定的,仔细检查吧!
发表于 2017-9-24 09:26:38 | 显示全部楼层
漏的还有点快
发表于 2017-9-24 09:38:47 | 显示全部楼层
格力遇到过毛细管磨漏的!
发表于 2017-9-24 09:40:27 | 显示全部楼层
给用户更换一台主机吧,又快又省事
发表于 2017-9-24 09:40:54 | 显示全部楼层
拆下外机,拆开外壳,打好压,把外机整个泡在水里,一目了然
发表于 2017-9-24 09:53:23 | 显示全部楼层
顺着油往上查漏,不漏哪来的油